Vocês lembram da minha saga do chuveiro né? Pois então, ha algum tempo eu achei o bendito que aguentava a pressão AND esquentava muito bem a água. Jóia né? Nem tanto O problema é que ele pede nas especificações um disjuntor de 40, e o meu disjuntor pra ele é de 30. Resultado: banhos um pouquinho mais demorados fazem o disjuntor desarmar e eu sair do paraíso das águas termais para a chuva gélida de londres. Então, caros nerds Pra trocar o tal disjuntor, o que eu tenho que verificar? Sobre fiação e tal, tem que trocar algo? Ou é só ir lá e trocar o bendito disjuntor? |
||||
Trooper
|
12-01-12, 10:06
#2
Tu tem que verificar a potência do disjuntor geral. Não adianta o teu do chuveiro ser de 40 se o geral é 35. Se o geral for maior que maior que 45~50, soh troca o disjuntor do chuveiro e ja era.
|
Trooper
|
12-01-12, 10:07
#3
chama um eletricista pra fazer que eh bem melhor
mas no geral eh so trocar mesmo, em casos mais extremos vc tem q trocar a cabeação do circuito do chuveiro |
Banned
|
12-01-12, 10:07
#4
disjuntor geral? wtf? aehhaehae
só tem 3 lá no meu ap, 1 pro chuveiro e 2 pro resto esse geral será q é pro andar, ou pro prédio? |
Trooper
|
12-01-12, 10:10
#5
se for pro predio ele não vai ser de 35 eu creio
AEHoIAEU |
♥
|
12-01-12, 10:10
#6
nem lembro da saga do chuveiro, abraços e boa sorte!
|
🌀 Trooper
|
12-01-12, 10:13
#7
Meu apartamento tem 6 disjuntores.
|
Trooper
|
12-01-12, 10:14
#8
O disjuntor é ajustado para a bitola dos fios, somente aumentar o dito cujo pode fazer a capa da fiação derreter e causar um curto ou até incêndio, o ideal é realmente chamar um eletricista.
|
Trooper
|
12-01-12, 10:16
#9
isso! risco de dar merda na fiação é grande, ainda mais com chuveiro que consome muita potência...
|
Banned
|
12-01-12, 10:19
#10
o máximo que pode acontecer eh estourar os disjuntores e pegar fogo na fiação... então vai logo na tentativa e erro
|
Trooper
|
12-01-12, 10:22
#11
voce tem que ver se a fiação aguenta 40amperes de corrente, de preferencia tem que aguentar mais.. mas sempre tem o fator cagaço que as empresas fazem, entao uma de 40 vai tranquilo.
colocar um disjuntor de 40 com uma fiaçao de 20 ou 30 vai fazer passar corrente demais, esquentar os fios e pode dar curto. Ve ai direitinho, nem coloque so um disjuntor pro chuveiro e muda so a fiação dele. |
manboipig
|
12-01-12, 10:31
#12
yakov fala com propriedade pq faz eng eletrica e joga mto mal :*
|
Caldas
|
12-01-12, 10:34
#13
Pensa no lado positivo: Você sabe que não pode tomar banhos demorados, logo, você estará economizando água e energia, diminuindo sua conta de luz e ajudando a salvar o mundo!
ps: lá em casa tem o mesmo problema, quando ligo o chuveiro no modo "inverno". |
Trooper
|
12-01-12, 11:16
#14
Para de fapear no chuveiro.
/close |
tony
|
12-01-12, 11:24
#15
(1)
ou ferve a agua no fogao |
maggots!
|
12-01-12, 11:49
#17
um disjuntor geralmente eh pro banheiro
outro pras tomadas e lampadas outro pros aparelhos da cozinha e area de servico chama um cara pra ver isso, antes de dar merda |
Trooper
|
12-01-12, 12:17
#18
|
Trooper
|
12-01-12, 13:38
#19
É, tem que ver isso ae
|
Trooper
|
12-01-12, 13:49
#20
jah eh, soh sei que... sei la!
|
Trooper
|
12-01-12, 14:22
#21
até parece que eletricista vai verificar a bitola dos fios que você tá usando antes de instalar um disjuntor. se você chamar um eletricista pra trocar o disjuntor de 30 por um de 40, o máximo que ele vai fazer além disso, é dar uma lixadinha nos contatos dos fios, e isso se ele fugir um pouco do padrão de serviços porcos em geral!
se for só de 40 amperes pode meter o disjuntor lá tranquilo que não vai dar nada! btw.: qual a potência desse chuveiro, 6KW???? btw2.: o que o asmur falou, é que se o disjuntor do seu relógio for de 30 ou 35, não adianta nada tacar um de 40 no chuveiro, pq o do relógio vai desarmar antes. |
Banned
|
12-01-12, 15:08
#22
|
Banned
|
12-01-12, 15:11
#23
o chuveiro é de 6800w
|
maggots!
|
12-01-12, 15:14
#24
pois eh vegetous, instalar um disjuntor ate uma garnizé sabe
tem que chamar um cara que entenda dessa parte e verifique certinho se pedir so pra trocar, ele so vai trocar mesmo |
Trooper
|
12-01-12, 15:34
#25
6800W a 220V tá certo ser disjuntor de 30A, ele deve estar com algum problema, compre um disjuntor novo (de preferencia termomagnético que é mais preciso) que deve ficar de boa.
|
Banned
|
12-01-12, 15:37
#26
capyvara, ele pode ser de 7200 tb, lembro que quando comprei tinha os dois, mas agora n lembro qual peguei... mudaria o disjuntor?
na propria embalagem dele ele recomendava disjuntor de 40 |
Trooper
|
12-01-12, 15:43
#27
7200 o de 30A ainda aguenta, mas não por períodos muito longos...
Agora, se trocar o disjuntor e continuar desarmando, pode ser por conta da própria fiação que já está zuada... |
fagmin
|
12-01-12, 15:57
#28
sera? nao seria dividir os watts pela voltagem?
6800/220=30,9 7200/220=32,7 ambos passam do valor do disjuntor, nao fica folga nenhuma... alias, ta nevando em brasilia? nao era pra ser um lugar quente por ai? |
Trooper
|
12-01-12, 16:05
#29
A 7200W puxa uns 33A, pode ser que o de o de 30A não aguente muito tempo.
Sobre os cabos, tenta procurar na capa deles a medida impressa da bitola, se for de 6mm deve segurar um de 40. Quando o disjuntor desligar da próxima vez, encoste na capa do cabos (cuidado) e veja quão quente está, se vc não conseguir ficar tocando nele por nem um segundo acho arriscado aumentar o disjuntor. |
Trooper
|
12-01-12, 17:12
#31
6.8 agora é padrão! Por um pouco mais leva o de 7.2 e já vi pra vender uma ducha com 9kW!!!!
|
Banned
|
12-01-12, 17:15
#32
Quote:
Quote:
|
||
Trooper
|
12-01-12, 17:23
#33
mas pq a pressão é muito forte ai max? existem N redutores de pressão, não seria melhor ter investido nisso?!
|
🌀 Trooper
|
12-01-12, 17:24
#34
max, toma cuidado para vc não virar um ratinho
"virar um ratinho": vc gerar um curto do seu corpo com a fiação da casa e morrer eletrocutado, já que o corpo será sugado para dentro do relógio e vc perde massa, ficando 'pequeno como um rato' |
manboipig
|
12-01-12, 17:38
#35
ou apenas virando fanatico por queijos
|
Trooper
|
12-01-12, 18:01
#36
A bitola do fio vai depender depender de dois fatores, além da corrente.
1) a distancia que o chuveiro está da caixa de disjuntor 2) numero de circuitos que estâo dentro do eletrodutro do chuveiro. Como o ultimo eh meio impossivel de se descobrir sem o esquema eletrico, e a distancia nao deve ser mto grande por ser um apartamento, acho que uma bitola de 10mm e um disjuntor de 40A deve dar conta do recado. Claro que nao é isso que tu deve fazer. Chama um eletrecista, ele vai saber melhor. |
wat
|
12-01-12, 18:09
#37
o foda de trocar a fiacao e contratar um eletricista eh o gasto monstro
a fiacao eh de cobre e a do chuveiro eh grossa pra caralho... se for padrao, eh um verdadeiro parto pra passar na tubulacao. se for a flexivel, eh cara³ o pior vai ser pagar uns 70~100 conto pro cara ficar menos de 30 min fazendo as paradas, e ainda tem o risco de detonar algo (forro de gesso, braço do chuveiro etc) qdo estiver trocando a fiacao poe na agua morna e fuck it |
Banned
|
12-01-12, 18:45
#38
mesmo na morna ele desligou, e bem hoje
acho q tá na hora de arrumar hehehe nessa epoca de friozinho em brasilia entao |
Trooper
|
12-01-12, 20:01
#39
|
manboipig
|
12-01-12, 20:14
#40
Pra aquecer um corpo banhado em hélio liquido acho q sim
|
Trooper
|
12-01-12, 22:34
#41
Ducha depende da vazão não dá potência...
Tavam vendendo como ducha, mas não vi funcionando... |
Trooper
|
13-01-12, 00:06
#42
qual a tensao?
se for 220V a bitola dos fios nao precisa ser muito grossa ja que a corrente que vai passar é menor, dai talvez mesmo a especificação dele sendo um disjuntor de 40A, o de 30A vai aguentar sussegado se for 127V, troque DJÁ BTW, vc falou de disjuntor geral: ele fica LA no quadro de medidores de energia elétrica, em algum lugar do teu condominio/bloco, junto com outro punhado de medidores... vc abre a tampa da caixa e vai ver o bicho |
Banned
|
13-01-12, 10:44
#43
ae
o filodaputa desligou hj com menos de 10 minutos de banho! aí não dá né! Botei a mão nos fios e não tava nada quente, totalmente de boa e a tensão é 220v |
🌀 Trooper
|
13-01-12, 11:06
#44
Cara, tá desarmando pq não guenta 10 minutos de porrada. Troca essa porra!
E 220V num chuveiro!? Querelho! |
Trooper
|
13-01-12, 11:08
#45
Vai ver que o disjuntor tá zuado mesmo...
|
Banned
|
13-01-12, 11:26
#46
|
Trooper
|
13-01-12, 12:19
#47
nossa pingo, defecou pela boca agora!!!
|
Trooper
|
13-01-12, 12:48
#48
JUNTORES
|
Trooper
|
13-01-12, 15:24
#49
|
Trooper
|
13-01-12, 16:23
#50
enquanto aqui 3,2kW já é muito nego quer usar 9kW =/
|
Trooper
|
13-01-12, 19:14
#51
vc entendeu minha piadinha Capyvara! fiquei feliz!
|
|
|