Default Disjuntores!

12-01-12, 09:59 #1
Ae negrada
Vocês lembram da minha saga do chuveiro né?
Pois então, ha algum tempo eu achei o bendito que aguentava a pressão AND esquentava muito bem a água.
Jóia né?

Nem tanto

O problema é que ele pede nas especificações um disjuntor de 40, e o meu disjuntor pra ele é de 30. Resultado: banhos um pouquinho mais demorados fazem o disjuntor desarmar e eu sair do paraíso das águas termais para a chuva gélida de londres.


Então, caros nerds

Pra trocar o tal disjuntor, o que eu tenho que verificar? Sobre fiação e tal, tem que trocar algo? Ou é só ir lá e trocar o bendito disjuntor?





maxcool is offline   Reply With Quote
asmur
Trooper
 

Steam ID: regisfleck
12-01-12, 10:06 #2
Tu tem que verificar a potência do disjuntor geral. Não adianta o teu do chuveiro ser de 40 se o geral é 35. Se o geral for maior que maior que 45~50, soh troca o disjuntor do chuveiro e ja era.

asmur is offline   Reply With Quote
kakarotto
Trooper
 

PSN ID: kakarotto_DS
12-01-12, 10:07 #3
chama um eletricista pra fazer que eh bem melhor
mas no geral eh so trocar mesmo, em casos mais extremos vc tem q trocar a cabeação do circuito do chuveiro

kakarotto is offline   Reply With Quote
maxcool
Banned
 

PSN ID: atcasanova
12-01-12, 10:07 #4
disjuntor geral? wtf? aehhaehae
só tem 3 lá no meu ap, 1 pro chuveiro e 2 pro resto

esse geral será q é pro andar, ou pro prédio?

maxcool is offline   Reply With Quote
GSI
Trooper
 

Gamertag: XAND GSI Steam ID: GSIXD
12-01-12, 10:10 #5
se for pro predio ele não vai ser de 35 eu creio
AEHoIAEU

GSI is offline   Reply With Quote
lol
 

PSN ID: dasouzaj Steam ID: davihey
12-01-12, 10:10 #6
nem lembro da saga do chuveiro, abraços e boa sorte!

lol is offline   Reply With Quote
Never Ping
🌀 Trooper
 

Gamertag: Willian Braga PSN ID: Never_Ping XFIRE ID: neverping Steam ID: neverping
12-01-12, 10:13 #7
Meu apartamento tem 6 disjuntores.

Never Ping is offline   Reply With Quote
Capyvara
Trooper
 

12-01-12, 10:14 #8
O disjuntor é ajustado para a bitola dos fios, somente aumentar o dito cujo pode fazer a capa da fiação derreter e causar um curto ou até incêndio, o ideal é realmente chamar um eletricista.

Capyvara is offline   Reply With Quote
mojud
Trooper
 

12-01-12, 10:16 #9
Quote:
Postado por Capyvara Mostrar Post
O disjuntor é ajustado para a bitola dos fios, somente aumentar o dito cujo pode fazer a capa da fiação derreter e causar um curto ou até incêndio, o ideal é realmente chamar um eletricista.
isso! risco de dar merda na fiação é grande, ainda mais com chuveiro que consome muita potência...

mojud is offline   Reply With Quote
TICOKILLER
Banned
 

12-01-12, 10:19 #10
o máximo que pode acontecer eh estourar os disjuntores e pegar fogo na fiação... então vai logo na tentativa e erro

TICOKILLER is offline   Reply With Quote
Yakov
Trooper
 

Steam ID: kovyakov
12-01-12, 10:22 #11
voce tem que ver se a fiação aguenta 40amperes de corrente, de preferencia tem que aguentar mais.. mas sempre tem o fator cagaço que as empresas fazem, entao uma de 40 vai tranquilo.
colocar um disjuntor de 40 com uma fiaçao de 20 ou 30 vai fazer passar corrente demais, esquentar os fios e pode dar curto. Ve ai direitinho, nem coloque so um disjuntor pro chuveiro e muda so a fiação dele.

Yakov is offline   Reply With Quote
seuboi
manboipig
 

Steam ID: seuboi
12-01-12, 10:31 #12
yakov fala com propriedade pq faz eng eletrica e joga mto mal :*

seuboi is offline   Reply With Quote
Chronos
Caldas
 

PSN ID: lschronos2 Steam ID: lschronos
12-01-12, 10:34 #13
Pensa no lado positivo: Você sabe que não pode tomar banhos demorados, logo, você estará economizando água e energia, diminuindo sua conta de luz e ajudando a salvar o mundo!

ps: lá em casa tem o mesmo problema, quando ligo o chuveiro no modo "inverno".

Chronos is offline   Reply With Quote
mojud
Trooper
 

12-01-12, 11:16 #14
Para de fapear no chuveiro.
/close

mojud is offline   Reply With Quote
colher
tony
 

Steam ID: spooneta
12-01-12, 11:24 #15
(1)

ou ferve a agua no fogao

colher is offline   Reply With Quote
maurocool
 

PSN ID: maurocool-maurasia Steam ID: maurocool
12-01-12, 11:42 #16
e qual foi a marca do chuveiro, afinal?

maurocool is offline   Reply With Quote
rapidiaum
maggots!
 

Gamertag: rapidiao Steam ID: rapidiaum
12-01-12, 11:49 #17
um disjuntor geralmente eh pro banheiro
outro pras tomadas e lampadas
outro pros aparelhos da cozinha e area de servico

chama um cara pra ver isso, antes de dar merda

rapidiaum is offline   Reply With Quote
DiE LuCiaNo
Trooper
 

Steam ID: luhdie
12-01-12, 12:17 #18
Quote:
Postado por maxcool Mostrar Post
Ae negrada
Vocês lembram da minha saga do chuveiro né?
Não.

DiE LuCiaNo is offline   Reply With Quote
Oleleh
Trooper
 

12-01-12, 13:38 #19
É, tem que ver isso ae

Oleleh is offline   Reply With Quote
ragauskas
Trooper
 

Steam ID: ragauskas
12-01-12, 13:49 #20
jah eh, soh sei que... sei la!

ragauskas is offline   Reply With Quote
vegetous
Trooper
 

XFIRE ID: carniceiru
12-01-12, 14:22 #21
até parece que eletricista vai verificar a bitola dos fios que você tá usando antes de instalar um disjuntor. se você chamar um eletricista pra trocar o disjuntor de 30 por um de 40, o máximo que ele vai fazer além disso, é dar uma lixadinha nos contatos dos fios, e isso se ele fugir um pouco do padrão de serviços porcos em geral!

se for só de 40 amperes pode meter o disjuntor lá tranquilo que não vai dar nada!

btw.: qual a potência desse chuveiro, 6KW????

btw2.: o que o asmur falou, é que se o disjuntor do seu relógio for de 30 ou 35, não adianta nada tacar um de 40 no chuveiro, pq o do relógio vai desarmar antes.

vegetous is offline   Reply With Quote
maxcool
Banned
 

PSN ID: atcasanova
12-01-12, 15:08 #22
Quote:
Postado por rapidiaum Mostrar Post
um disjuntor geralmente eh pro banheiro
outro pras tomadas e lampadas
outro pros aparelhos da cozinha e area de servico

chama um cara pra ver isso, antes de dar merda
esse disjuntor de 30 é especificamente pro chuveiro, pra mais nada

maxcool is offline   Reply With Quote
maxcool
Banned
 

PSN ID: atcasanova
12-01-12, 15:11 #23
o chuveiro é de 6800w

maxcool is offline   Reply With Quote
rapidiaum
maggots!
 

Gamertag: rapidiao Steam ID: rapidiaum
12-01-12, 15:14 #24
pois eh vegetous, instalar um disjuntor ate uma garnizé sabe
tem que chamar um cara que entenda dessa parte e verifique certinho

se pedir so pra trocar, ele so vai trocar mesmo

rapidiaum is offline   Reply With Quote
Capyvara
Trooper
 

12-01-12, 15:34 #25
6800W a 220V tá certo ser disjuntor de 30A, ele deve estar com algum problema, compre um disjuntor novo (de preferencia termomagnético que é mais preciso) que deve ficar de boa.

Capyvara is offline   Reply With Quote
maxcool
Banned
 

PSN ID: atcasanova
12-01-12, 15:37 #26
capyvara, ele pode ser de 7200 tb, lembro que quando comprei tinha os dois, mas agora n lembro qual peguei... mudaria o disjuntor?

na propria embalagem dele ele recomendava disjuntor de 40

maxcool is offline   Reply With Quote
mojud
Trooper
 

12-01-12, 15:43 #27
7200 o de 30A ainda aguenta, mas não por períodos muito longos...
Agora, se trocar o disjuntor e continuar desarmando, pode ser por conta da própria fiação que já está zuada...

mojud is offline   Reply With Quote
Jeep
fagmin
 

XFIRE ID: ds-jeep Steam ID: jeep_ds
12-01-12, 15:57 #28
sera? nao seria dividir os watts pela voltagem?
6800/220=30,9
7200/220=32,7

ambos passam do valor do disjuntor, nao fica folga nenhuma...

alias, ta nevando em brasilia? nao era pra ser um lugar quente por ai?

Jeep is offline   Reply With Quote
Capyvara
Trooper
 

12-01-12, 16:05 #29
A 7200W puxa uns 33A, pode ser que o de o de 30A não aguente muito tempo.

Sobre os cabos, tenta procurar na capa deles a medida impressa da bitola, se for de 6mm deve segurar um de 40.

Quando o disjuntor desligar da próxima vez, encoste na capa do cabos (cuidado) e veja quão quente está, se vc não conseguir ficar tocando nele por nem um segundo acho arriscado aumentar o disjuntor.

Capyvara is offline   Reply With Quote
vegetous
Trooper
 

XFIRE ID: carniceiru
12-01-12, 16:25 #30
lembre-se da reação do emmet brown de 1955 ao saber que a máquina do tempo consumia 1,21 gigawatts para fazer uma viagem no tempo, e você saberá como me senti quando li que esse seu chuveiro consome 6,8KW!

sério max, muda pra itaipu!


vegetous is offline   Reply With Quote
mojud
Trooper
 

12-01-12, 17:12 #31
6.8 agora é padrão! Por um pouco mais leva o de 7.2 e já vi pra vender uma ducha com 9kW!!!!

mojud is offline   Reply With Quote
maxcool
Banned
 

PSN ID: atcasanova
12-01-12, 17:15 #32
Quote:
Postado por Jeep Mostrar Post
sera? nao seria dividir os watts pela voltagem?
6800/220=30,9
7200/220=32,7

ambos passam do valor do disjuntor, nao fica folga nenhuma...

alias, ta nevando em brasilia? nao era pra ser um lugar quente por ai?
Foi o único chuveiro que conseguiu lidar com a pressão da água e esquentar a dita cuja heheh

Quote:
Postado por Capyvara Mostrar Post
A 7200W puxa uns 33A, pode ser que o de o de 30A não aguente muito tempo.

Sobre os cabos, tenta procurar na capa deles a medida impressa da bitola, se for de 6mm deve segurar um de 40.

Quando o disjuntor desligar da próxima vez, encoste na capa do cabos (cuidado) e veja quão quente está, se vc não conseguir ficar tocando nele por nem um segundo acho arriscado aumentar o disjuntor.
vou fazer o teste da fiação, pra ver se tá esquentando muito... os fios são de 6mm sim, isso vi quando instalei o dito cujo... só o terra que é mais fininho, mas os outros são 6mm.

maxcool is offline   Reply With Quote
ragauskas
Trooper
 

Steam ID: ragauskas
12-01-12, 17:23 #33
mas pq a pressão é muito forte ai max? existem N redutores de pressão, não seria melhor ter investido nisso?!

ragauskas is offline   Reply With Quote
Never Ping
🌀 Trooper
 

Gamertag: Willian Braga PSN ID: Never_Ping XFIRE ID: neverping Steam ID: neverping
12-01-12, 17:24 #34
max, toma cuidado para vc não virar um ratinho


"virar um ratinho": vc gerar um curto do seu corpo com a fiação da casa e morrer eletrocutado, já que o corpo será sugado para dentro do relógio e vc perde massa, ficando 'pequeno como um rato'

Never Ping is offline   Reply With Quote
seuboi
manboipig
 

Steam ID: seuboi
12-01-12, 17:38 #35
ou apenas virando fanatico por queijos

seuboi is offline   Reply With Quote
Yakov
Trooper
 

Steam ID: kovyakov
12-01-12, 18:01 #36
A bitola do fio vai depender depender de dois fatores, além da corrente.
1) a distancia que o chuveiro está da caixa de disjuntor
2) numero de circuitos que estâo dentro do eletrodutro do chuveiro.

Como o ultimo eh meio impossivel de se descobrir sem o esquema eletrico, e a distancia nao deve ser mto grande por ser um apartamento, acho que uma bitola de 10mm e um disjuntor de 40A deve dar conta do recado.
Claro que nao é isso que tu deve fazer. Chama um eletrecista, ele vai saber melhor.

Yakov is offline   Reply With Quote
Fura Olho
wat
 

XFIRE ID: EmB_FuraOlho Steam ID: gustavomartino
12-01-12, 18:09 #37
o foda de trocar a fiacao e contratar um eletricista eh o gasto monstro

a fiacao eh de cobre e a do chuveiro eh grossa pra caralho... se for padrao, eh um verdadeiro parto pra passar na tubulacao. se for a flexivel, eh cara³
o pior vai ser pagar uns 70~100 conto pro cara ficar menos de 30 min fazendo as paradas, e ainda tem o risco de detonar algo (forro de gesso, braço do chuveiro etc) qdo estiver trocando a fiacao

poe na agua morna e fuck it

Fura Olho is offline   Reply With Quote
maxcool
Banned
 

PSN ID: atcasanova
12-01-12, 18:45 #38
mesmo na morna ele desligou, e bem hoje
acho q tá na hora de arrumar hehehe
nessa epoca de friozinho em brasilia entao

maxcool is offline   Reply With Quote
Azarael
Trooper
 

Steam ID: azarael
12-01-12, 20:01 #39
Quote:
Postado por mojud Mostrar Post
6.8 agora é padrão! Por um pouco mais leva o de 7.2 e já vi pra vender uma ducha com 9kW!!!!
Um chuveiro de 9kW não pode ser considerado uma ducha, ou pode?

Azarael is offline   Reply With Quote
seuboi
manboipig
 

Steam ID: seuboi
12-01-12, 20:14 #40
Pra aquecer um corpo banhado em hélio liquido acho q sim

seuboi is offline   Reply With Quote
mojud
Trooper
 

12-01-12, 22:34 #41
Ducha depende da vazão não dá potência...
Tavam vendendo como ducha, mas não vi funcionando...

mojud is offline   Reply With Quote
Hell Bovine
Trooper
 

PSN ID: buffbringer XFIRE ID: bovideos Steam ID: bovideos
13-01-12, 00:06 #42
qual a tensao?
se for 220V a bitola dos fios nao precisa ser muito grossa ja que a corrente que vai passar é menor, dai talvez mesmo a especificação dele sendo um disjuntor de 40A, o de 30A vai aguentar sussegado

se for 127V, troque DJÁ

BTW, vc falou de disjuntor geral: ele fica LA no quadro de medidores de energia elétrica, em algum lugar do teu condominio/bloco, junto com outro punhado de medidores... vc abre a tampa da caixa e vai ver o bicho

Hell Bovine is offline   Reply With Quote
maxcool
Banned
 

PSN ID: atcasanova
13-01-12, 10:44 #43
ae
o filodaputa desligou hj com menos de 10 minutos de banho! aí não dá né!
Botei a mão nos fios e não tava nada quente, totalmente de boa

e a tensão é 220v

maxcool is offline   Reply With Quote
Never Ping
🌀 Trooper
 

Gamertag: Willian Braga PSN ID: Never_Ping XFIRE ID: neverping Steam ID: neverping
13-01-12, 11:06 #44
Cara, tá desarmando pq não guenta 10 minutos de porrada. Troca essa porra!

E 220V num chuveiro!? Querelho!

Never Ping is offline   Reply With Quote
mojud
Trooper
 

13-01-12, 11:08 #45
Vai ver que o disjuntor tá zuado mesmo...

mojud is offline   Reply With Quote
maxcool
Banned
 

PSN ID: atcasanova
13-01-12, 11:26 #46
Quote:
Postado por Never Ping Mostrar Post
Cara, tá desarmando pq não guenta 10 minutos de porrada. Troca essa porra!

E 220V num chuveiro!? Querelho!
 

maxcool is offline   Reply With Quote
ragauskas
Trooper
 

Steam ID: ragauskas
13-01-12, 12:19 #47
nossa pingo, defecou pela boca agora!!!

ragauskas is offline   Reply With Quote
kuidow
Trooper
 

13-01-12, 12:48 #48
JUNTORES

kuidow is offline   Reply With Quote
Capyvara
Trooper
 

13-01-12, 15:24 #49
 

Capyvara is offline   Reply With Quote
Marcelo
Trooper
 

Steam ID: cabelo
13-01-12, 16:23 #50
enquanto aqui 3,2kW já é muito nego quer usar 9kW =/

Marcelo is offline   Reply With Quote
kuidow
Trooper
 

13-01-12, 19:14 #51
vc entendeu minha piadinha Capyvara! fiquei feliz!

kuidow is offline   Reply With Quote
Responder

Thread Tools

Regras de postagem
Você não pode criar novos tópicos
Você não pode postar
Você não pode enviar anexos
Você não pode editar seus posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Atalho para Fóruns



O formato de hora é GMT -3. horário: 14:39.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.